Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:14
da Robbi
Orco can! :inkaz:

Nella casina nuova non ho il riscaldamento a metano, tutto elettrico per cui per scaldarmi uso la "pompa di calore" che detta così è anche un bel riscaldamento :D ma purtroppo è quella del clima

Domanda: è da qualche giorno che ogni due x tre mi salta tutto :wall:

Vabbè magari ci devo fare l'abitudine, ma ieri avevo "la pompa in funzione" 1 luce accesa, il tv acceso e quando ho appizzato un fornello di quelli a induzione.. pufffff tutto giù

Ostia ma consuma così tanto?
Dovè Leo? Mai che ci sia quando mi serve :anger:

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:35
da doomboy
Robbi per quanti KW hai fatto il contratto col fornitore di energia elettrica? Qua te ce ne vogliono almeno 4 :o

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:37
da Lionsquid
eccomi matusalemme :D

non ci puoi fare niente... se il clima non è ecoinverter... consuma sempre tanto finchè non arriva a temperatura... le piastre ad induzione poi :rolleyes:

devi ottimizzare i consumi... luce con lampade eco, temp casa + bassa, e in ogni caso non puoi tenere roba per più di 3KW tutta insieme... il contatore regge solo un picco di 3,15/3,20 KW per pochi secondi... dopo sgancia

per vedere se consuma tanto.. attaccalo e vai sul contatore.. e tramite pulsante fai la lettura della potenza istantanea assorbita

dovrebbe essere tra 1000 e 1200 W (se c'è anche il frigo in quel momento aggiungi altre 300-350W)

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:38
da Lionsquid
so che ci sono nuovi tetti max rispetto ai vecchi 3, 6, 10KW... se non erro edison permette il 4,5, ma l'enel credo non lo faccia ... vai sul sito

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:41
da Robbi
doomboy ha scritto: Robbi per quanti KW hai fatto il contratto col fornitore di energia elettrica? Qua te ce ne vogliono almeno 4 :o


la classica 3 KW me sa che devo stare attento.. non voglio la 4.5, se no con la tariffa mi pelano
:)

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:43
da Lionsquid

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:45
da Lionsquid
Robbi ha scritto:

la classica 3 KW me sa che devo stare attento.. non voglio la 4.5, se no con la tariffa mi pelano
:)



esatto....


se ila pompa di calore è vecchia sarà sicuramente una classe B.... per una classe A+ (-30% di consumo) devi prenderne una nuova, ecoinverter... e di potenza adeguata...

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:46
da Robbi
Lionsquid ha scritto: eccomi matusalemme :D

non ci puoi fare niente... se il clima non è ecoinverter... consuma sempre tanto finchè non arriva a temperatura... le piastre ad induzione poi :rolleyes:

devi ottimizzare i consumi... luce con lampade eco, temp casa + bassa, e in ogni caso non puoi tenere roba per più di 3KW tutta insieme... il contatore regge solo un picco di 3,15/3,20 KW per pochi secondi... dopo sgancia

per vedere se consuma tanto.. attaccalo e vai sul contatore.. e tramite pulsante fai la lettura della potenza istantanea assorbita

dovrebbe essere tra 1000 e 1200 W (se c'è anche il frigo in quel momento aggiungi altre 300-350W)


Capito tutto :uh:
Le lampade sono tutte a basso consumo, devo solo stare attento a non attaccare tanta roba assieme.

Oh ragassi... vediamo la prima bolletta che arriva e poi ne parliamo, ma forse visto che si va verso la stagione fredda, la bolletta "giusta" è quella del 1° bimestre.,se mi sallassano, vuol dire che alla " pompa di calore" tolgo il "calore"; una che mi scalda solo a "pompe" non dovrei far fatica a trovarla.. o no? :tetta:

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:48
da Lionsquid
Robbi ha scritto:.... una che mi scalda solo a "pompe" non dovrei far fatica a trovarla.. o no? :tetta:


penso di no :D


maaaaaaaaaaaaa.... non sono certo che alla lunga sia + economico :gh:

Re: Mi serve Tennnnico che capisce di "correnti"

MessaggioInviato: 21 ott 2010, 14:50
da Robbi
Lionsquid ha scritto:


esatto....


se ila pompa di calore è vecchia sarà sicuramente una classe B.... per una classe A+ (-30% di consumo) devi prenderne una nuova, ecoinverter... e di potenza adeguata...


Tutto il complesso è stato ristrutturato un anno fa, visto che è un ex cotonificio del 1800 :verycool:
Quindi non so che classe sia, ma ho i manuali, dovrebbe esserci scritto no?
Non posso prendere nulla, mica è roba mia, quello che c'è mi tengo ;)